Посмотрел я даташит - там есть два включения - стандартное и ON/OFF и не могу понять - а какое из них лучше и чем обеспечивается задержка ? Может быть пример включения есть ?
Смотрите пункт S Standart connection. Под схемой описание. За задержку отвечает конденсатор C ref.
Переведено Гугелем:)
D1: Это устройство является необходимым для защиты элемента от повреждений при обратном напряжение может быть приложено к регулятору
в случае ввода короткое замыкание.
Cref: Это устройство является необходимым, когда это требуется для повышения пульсации отказ или задержку вывода времени запуска (❇ 1).
(❇ 1) В противном случае, он не является необходимым.
(Следует соблюдать осторожность, так как Cref может увеличить усиление, облегчая колебаний.)
(❇ 1) Выход время запуска пропорциональна Cref ✕ R2.
CIN, CO: Не забудьте установить устройства CIN и СО как можно ближе к устройству терминала, как можно так, чтобы предотвратить колебания.
Стандартная спецификация CIN и СО 0.33μF и 47μF соответственно. Тем не менее, изправлена их по мере необходимости после
проверка.
R1, R2: Эти устройства необходимы для установки выходного напряжения.Выходное напряжение VO задается следующей формулой:
Vo = Vref ✕ (1 + R2/R1)
(Vref является 1,25 Typ)
Нормативное значение R1 является 390Ω. Но стоимость до 10 кОм не вызывает каких-либо проблем.