Уважаемые форумчане, подскажите мне по питанию.
Есть возможность достать пару фильтров Epcos B84114-D-B110 не очень дорого. На их основе сделан фильтр Дмитрия а.к.а. Lynx, а конкретно - EMI36  тыц
Естественно, он работает хорошо только с заземлением - ну надо же куда-то помехи девать.
Так вот, у меня дома 2-х проводная система, без заземления и защитного зануления.
Сунулся в щиток, а там 4х проводная система, т.е. отдельной земли не проведено.
В 3х фазном питании у меня представления смутные, поэтому прошу помочь. На наш щиток приходят 2 провода: одна из фаз, которая питает 2 квартиры и земля. Прочитав вот это пост №70 , я совсем раскис, ибо у меня не соблюдаются пункты 2.3 (REN на каждом этаже почему-то разрывается и прикручивается болтами) и 2.1 (S сечения ~ = 10 кв мм). А пункт 4.3 меня вообще смутил - я так понял, защитное зануление мне не светит.
И что теперь делать? Проясните ситуацию, если можно.

Оффлайн lgedmitry

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 4621
  • Репутация: 30
  • Сергей, Рыбинск
  • Поблагодарили: +701
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #1 : 18 Ноября 2010, 10:44:12 »
0
Виталий_Мск,Виталь, могет вот так?: http://www.diy.ru/kvartira/22_osvewenie_jelektrichestvo/47_remont/kak-sdelat-zazemlenie/
Кстати, сам живу в хрущёвке. Имею в квартире 2 провода: нуль и фазу, вылезающие из ниши в стене под щётчиком. У нас даж абы какое зануление не сделать :o Ибо никто не гарантирует, что провода однажды местами не поменяются
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 10:52:32 от lgedmitry »

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3248
  • Репутация: 12
  • Павел
  • Поблагодарили: +174
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #2 : 18 Ноября 2010, 12:41:19 »
0
Интересно,арматуру (стены,плиты перекрытия) можно использовать?

Оффлайн Виталий_Мск

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 451
  • Репутация: 3
  • Der Wahnsinn lebt in mir
  • Поблагодарили: +21
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #3 : 18 Ноября 2010, 12:50:57 »
0
Я живу на одной из самых оживлённых улиц Москвы, тут никто не даст мне у дома копать траншеи, да и как вообще кидать землю с  и 9го этажей одного подъезда?? И ещё, бомжей у нас полно, да и районные службы не дремлют. И если бомжи просто постараются подрезать халявный провод, то ЖЭКовцы ещё и тр****т во все дыхательно-пихательные пути за самовольство.

Volga, категорически нельзя!! Так же как и комнатное отопление, полотенцесушитель, газовый стояк и свою чугунную ванную.

Оффлайн MetalHeart

  • Администрация
  • *****
  • Сообщений: 3932
  • Репутация: 18
  • Денис
  • Поблагодарили: +1155
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #4 : 18 Ноября 2010, 13:12:22 »
0
Арматура вроде бы не во всех случаях имеет контакт с землей. Точнее она его и не должна иметь, так как подвержена коррозии.

Оффлайн Виталий_Мск

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 451
  • Репутация: 3
  • Der Wahnsinn lebt in mir
  • Поблагодарили: +21
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #5 : 18 Ноября 2010, 13:20:23 »
0
и не только. Штукатурка на стенах у всех в основном гипсовая - она "дышит" + в плите всегда есть влага, которая не полностью выходит после застывания бетона. Получается, что это заземление просто на стену и если что-то случится, стена окажется под напряжением (если УЗО нету)

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3248
  • Репутация: 12
  • Павел
  • Поблагодарили: +174
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #6 : 18 Ноября 2010, 13:36:49 »
0
MetalHeart, Теоретически да,мало того,нельзя использовать ржавую арматуру,но в реальности все прозаичнее-арматура торчит везде и всюду(и в фундаменте тоже),это касается и старых хрущевок и современных шедевров строительства:) К тому же  арматура кажись должна заземляться в обязательном порядке.
 На счет труб и полотенец с газом понятно(хотя тоже спорно).а вот с арматурой вопрос открыт лично для меня

Оффлайн Виталий_Мск

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 451
  • Репутация: 3
  • Der Wahnsinn lebt in mir
  • Поблагодарили: +21
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #7 : 18 Ноября 2010, 13:42:56 »
0
Сергей, почисти личку!

Volga, а если пробой и кто-то за полотенцесушитель возьмётся в этот момент? Что касается газа, то не зря диэлектрические вставки ставят между стояком и плитой.

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3248
  • Репутация: 12
  • Павел
  • Поблагодарили: +174
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #8 : 18 Ноября 2010, 13:52:30 »
0
Виталий_Мск, Что значит пробой? Надо чтобы по пострадавшему прошел ток.
 :)Собственно по этому вопросу баталии идут давно,я хотел спросить ИМЕННО про арматуру здания.

Оффлайн Виталий_Мск

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 451
  • Репутация: 3
  • Der Wahnsinn lebt in mir
  • Поблагодарили: +21
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #9 : 18 Ноября 2010, 13:57:51 »
0
деградация оплётки проводки. На корпус устройства при этом попадает потенциал и привет! если корпус заземлить на всё вышеперечисленное и при этом не будет стоять УЗО, то кого-то может жахнуть.
А что касается именно арматуры, то какое там сопротивление? Думаю, гораздо больше 4х ом. А в заземлении должно быть не больше 4-х.

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3248
  • Репутация: 12
  • Павел
  • Поблагодарили: +174
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #10 : 18 Ноября 2010, 14:13:22 »
0
  Пошел  мерять сопротивление.:) Слышал,что в нашем случае 8Ом лопустимо(?)

и добавил...
 Проблема в том,как измерять:)))
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 14:56:00 от Volga »

Оффлайн lgedmitry

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 4621
  • Репутация: 30
  • Сергей, Рыбинск
  • Поблагодарили: +701
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #11 : 18 Ноября 2010, 15:05:05 »
0
Проблема в том,как измерять:)))
Павел, а если взять утюг, воткнуть, как следует, померить на нём напряжение.
Затем этот же утюг быстренько, пока напряжение в сети сильно не изменилось, тыкаем между фазой и арматурой. Опять меряем напругу на нём. затем вычисляем разницу, делим на ток утюга - и получаем разницу сопротивлений нуля розетки и земли через арматуру. Оно будет несильно меньше сопротивления твоей земли.

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3248
  • Репутация: 12
  • Павел
  • Поблагодарили: +174
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #12 : 18 Ноября 2010, 15:19:27 »
0
lgedmitry, Дык так и сделал:) Только лампочку включал. Получил 3Ом. Вот сижу и думаю,можно верить или нет?:)) Что то кажется мне,что не все так просто.

Оффлайн MetalHeart

  • Администрация
  • *****
  • Сообщений: 3932
  • Репутация: 18
  • Денис
  • Поблагодарили: +1155
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #13 : 18 Ноября 2010, 15:24:05 »
0
Соседей не поубЫвало?   :cr:

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3248
  • Репутация: 12
  • Павел
  • Поблагодарили: +174
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #14 : 18 Ноября 2010, 15:28:13 »
0
Соседей не поубЫвало?   :cr:
Нет конечно:)

Оффлайн Виталий_Мск

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 451
  • Репутация: 3
  • Der Wahnsinn lebt in mir
  • Поблагодарили: +21
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #15 : 19 Ноября 2010, 10:00:05 »
0
Ну, пошумели-пошумели и до цели так и не добрались.
Так как быть с защитой? Можно ли сделать защитное зануление или что вообще можно сделать?

Оффлайн kotofey

  • Администрация
  • *****
  • Сообщений: 2653
  • Репутация: 20
  • Санкт-Петербург
  • Поблагодарили: +383
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #16 : 19 Ноября 2010, 18:42:13 »
0
Виталий_Мск, нет, для бытовой техники защитное зануление делать низзя... потому как там не совсем 0...
А ты проверил вариант со щитком на лестничной площадке? посмотри, если внутри выведен болт под землю, и от него идет шина вниз, значит можно от него протянуть землю в квартиру, должно хватить.

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3248
  • Репутация: 12
  • Павел
  • Поблагодарили: +174
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #17 : 19 Ноября 2010, 18:47:12 »
0
kotofey, Михаил, а как с арматурой? и как момерять сопротивление замемления?

Оффлайн hippo64

  • Читаю форум
  • *****
  • Сообщений: 7135
  • Репутация: 72
  • Владимир
  • Поблагодарили: +5153
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #18 : 19 Ноября 2010, 19:39:06 »
0
Проверка очень простая, делаешь перекос фаз, вольт на 35-40. и внимательно слушаешь по этажам.Если тихо, значит заземление в щитке хорошее.

Оффлайн kotofey

  • Администрация
  • *****
  • Сообщений: 2653
  • Репутация: 20
  • Санкт-Петербург
  • Поблагодарили: +383
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #19 : 19 Ноября 2010, 20:19:39 »
0
Volga, просто так сопротивление заземления померить - эт незнаю :d_know: может быть просто привык что для всего этого понапридумывали разных девайсов, и причем давно. У энергетиков в службе контроля изоляции есть такие, "Измеритель сопротивления заземления".
В идеале арматура зданий должна быть заземлена, т.е. теоретически использовать можно, но не совсем желательно... в некоторых случаях эффект может быть как с заземление на батарею...

Оффлайн hippo64

  • Читаю форум
  • *****
  • Сообщений: 7135
  • Репутация: 72
  • Владимир
  • Поблагодарили: +5153
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #20 : 19 Ноября 2010, 20:40:33 »
0
Есть маленькое "но", мерить надо от чего то, на службе мы мерили землю между двумя аппаратными, на гражданке между тремя штырями контура, как в дому, не знаю, однозначно нужна точка отсчета.

ПС  лучшая земля возле действуещего туалета типа "сортир", проверено.

Оффлайн Виталий_Мск

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 451
  • Репутация: 3
  • Der Wahnsinn lebt in mir
  • Поблагодарили: +21
Re: Обеспечение правильного питания и защиты
« Ответ #21 : 19 Ноября 2010, 22:25:17 »
0
посмотри, если внутри выведен болт под землю
Посмотрел. Знаешь, что я там увидел? Болт! Большой болт проектировщика здания, который был положен на электрику по время строительства. Короче, нету там ничего.
А тянуть металл. шину с 8го этажа не айс! Интересно, что надо сделать, чтобы электрик на наш щиток с подвала вывел землю...

 

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
21 Ответов
21315 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2013, 13:13:36
от Serg60
3 Ответов
6320 Просмотров
Последний ответ 14 Января 2013, 10:23:24
от technic
2 Ответов
11119 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2014, 15:17:51
от Lynx
22 Ответов
17531 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2015, 21:21:54
от bashka7871
3 Ответов
9688 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2015, 13:52:08
от Horri