Да пойдет, только счетчик надо полностью обнулять,
Лёш, а у меня всё полностью, как раз и обнуляется.
Вот смари:
- при включеньи питанья интегрирующая цепочка R1C1 выдаст на миг единичку на выходе второго инвертора. При этом обнулятся все щётчики. (если оне конечно единицей обнуляются, а не нулём, что я и указал в схеме)
- когда С1 зарядится до порога включения второго инвертора - все щётчики разом начнут щитать.
- когда щётчик опорной частоты досчитает до единицы на своём последнем выходе - значение счётчика измеряемой частоты враз задублируется в регистр. Регистр работает по фронту. Фронт прошёл, а дальше ему пофик, чего там ещё счётчики по инерции насчитают.
- "инерция" будет длиться до тех пор, пока С1 не разрядится до порога срабатывания второго инвертора.
- далее - опять с пункта намбер ван
зы. Схема работоспособна только в случае, если время заряда (ну или разряда) R1C1 будет меньше, чем время, в течение которого на последнем выходе щётчика опорной частоты будет висеть единица.
ззы. Реальное значение замеренной частоты = (опорная частота/коэффициент пересчёта счётчика опорной частоты)*2*то, что защёлкнулось в регистре. Цифра 2 тут справедлива для случая, когда на выходе счётчика опорной частоты скважность импульсов равна двум. Если вышеупомянутый щётчик у тебя будет собран на К155ИЕ2, или К561ИЕ8, то цифра вместо двойки будет другая.